UncleFather » 13 июл 2012 16:05, Пт

Проблема:

После замены аккумуляторов в бесперебойниках APS, утилита "APC PowerChute" показывает, что время работы при отсутствии питания на новых батареях такое же как на старых. То есть вроде бы батареи поменяли, время работы при отсутствии внешнего питания должно увеличиться, - ан нет, оно остается таким же как на старых аккумуляторах.

Провел калибровку средствами "APC PowerChute" - ничего не поменялось.

Отключил внешнее питание ИБП, дождался разрядки, выключил, воткнул питание, включил, зарядил - не помогло. Время работы от батарей осталось таким же.

Объяснение:

Суть калибровки батарей заключается в измерении ёмкости батарей путём их разряда на нагрузку. При этом блок переходит на работу от батарей и разряжает до 10,5вольт (21 в 24 вольтовых). При этом высчитывается коэффициент который назвали "регистр 0". Этот регистр после калибровки прописывается в EEPROM. В протоколе обмена существует команда "D" которая запускает калибровку батарей. Вся беда в том, что UPS_ы не способны изменить показания "регистра 0" в большую сторону, увеличивая его при замене батарей.

Решение:

Для решения проблемы, необходимо скачать утилиту UpsDiag2

UpsDiag2.zip
(472.98 КБ) 4085 скачиваний

в которой есть кнопка "Устранение неисправности при замене батарей". При нажатии на эту кнопку "регистр 0" прописывается заведомо большим числом и после включает калибровку. При этом после калибровки UPS успешно переписывает "регистр 0" реальными выщитаными данными, но в меньшую сторону.

Если бесперебойник относится ко второму или третьему поколению (это видно в утилите UpsDiag2), то проблем нет - для увеличения значения "регистр 0":

  1. Заряжаем новые батареи 12 часов

  2. Качаем утилиту UpsDiag2

    UpsDiag2.zip
    (472.98 КБ) 4085 скачиваний
  3. Распаковываем утилиту UpsDiag2 на свой жесткий диск.

  4. Останавливаем службу APC PBE Agent:

    Код: Выделить всё

    net stop APCPBEAgent
  5. Запускаем UpsDiag.exe, переходим на вкладку "Калибровка" и нажимаем кнопку "Устранение дефекта при замене батарей"

    123.JPG

    ИБП должен быть заряжен на 100% и нагружен на 35%.

  6. Значение "регистр 0" начнет меняться (расти) в течение примерно 30 секунд, затем начнется процесс калибровки.

  7. Теоретически, можно нажать "Остановить калибровку" сразу после того как закончит меняться "регистр 0", то есть примерно секунд через 30 после начала процесса. Но можно и дождаться сначала разряда батарей, а потом заряда до 100% контролируя визуально значение "Заряд батарей" там же, на вкладке "Калибровка". До конца процесса калибровки я так и не смог дождаться и прервал его через 7 часов.

  8. После прерывания процесса калибровки, ИБП переходит в режим работы от батарей. На нем почему-то снова запускается калибровка.

  9. Закрываем утилиту UpsDiag2

  10. Запускаем службу APC PBE Agent:

    Код: Выделить всё

    net start APCPBEAgent
  11. Заходим в утилиту "APC PowerChute" и останавливаем калибровку.

    02.JPG
  12. Смотрим вновь полученное время работы от батарей, радуемся.

Если бесперебойник относится к первому поколению (это видно в утилите UpsDiag2), скорее всего самостоятельно решить проблему не удастся. Есть, конечно методы, однако они не просты.

Источники:

Сайт программы UpsDiag

Одно из обсуждений замены батарей в ИБП.