Проблема:

Бесперебойник APC Smart-UPS SUA 1000I стал выдавать сообщение о необходимости замены аккумуляторов.
При обращении в сервисный центр запросили сумму более 6000 рублей за новый блок батарей RBC6 от APC.


Решение:
Нашел замену DJW 12V/12A от компании Leoch Battery, по цене 900 рублей за штуку. Итого блок батарей обошелся в 1800 рублей.
Разобрав бесперебойник, достал родной блок батарей RBC6. Аккумуляторы соединены последовательно. Каждый аккумулятор имеет номинал 12V, 12Ah.
Разъединил аккумуляторы, содрал APC-шные наклейки. Оказывается, что каждый аккумулятор в блоке RBC6 представляет собой аккумулятор CSB GP 12120 F2 12V 12Ah.
Таким образом, в бесперебойник APC Smart-UPS SUA 1000I можно вставлять любой блок батарей общим вольтажом 24V на 12Ah и с максимальными размерами:
высота: 94 мм
глубина: 196 мм
ширина: 152 мм
ИМХО, по высоте можно и в полтора раза побольше. Главное чтоб в корпус бесперебойника поместился.