UncleFather » 10 авг 2012 23:00, Пт
Проблема:
Понадобилось мне как-то раз бесперебойник, работающий по USB подключить по COM-порту.
Отключил USB кабель, подключил COM кабель, перезагрузился. Но PowerChute Business Edition Basic Server Edition 7.0.2 AGENT не видит того, что интерфейс подключения поменялся, и так и продолжает искать бесперебойник на USB портах.
Бегло поискал в реестре и в файлах - не нашел ничего похожего на порты подключения. Решил, что переустановить APC PowerChute Business Edition Agent будет быстрее.
Решение:
-
Удаляем предыдущую версию APC PowerChute Business Edition Agent из апплета "Установка и удаление программ":
-
Устанавливаем APC PowerChute Business Edition Agent из программы установки pcbesetup.exe, которую берем либо с прилагаемого к ИБП CD-диска, либо качаем с сайта APC:
-
Запускаем APC PowerChute Business Edition Console и не забываем заново настроить параметры своего бесперебойника.
Примечание:
При применении утилиты UpsDiag2 переустановка APC PowerChute Business Edition Agent не требуется (Даже если наш компьютер изначально работает с APC PowerChute Business Edition через USB).
Делаем следующее:
-
Отключаем USB кабель, подключаем COM кабель, перезагружаемся
-
Останавливаем службу APC PowerChute Business Edition Agent:
-
Запускаем UpsDiag2.
После завершения работы с UpsDiag2 не забываем:
-
Отключить COM кабель, подключить USB кабель
-
Запустить службу APC PowerChute Business Edition Agent:
-
При необходимости перезагружаемся
[b][size=150]Проблема:[/size][/b]
Понадобилось мне как-то раз бесперебойник, работающий по USB подключить по COM-порту.
Отключил USB кабель, подключил COM кабель, перезагрузился. Но [b]PowerChute Business Edition Basic Server Edition 7.0.2 AGENT[/b] не видит того, что интерфейс подключения поменялся, и так и продолжает искать бесперебойник на USB портах.
Бегло поискал в реестре и в файлах - не нашел ничего похожего на порты подключения. Решил, что переустановить [b]APC PowerChute Business Edition Agent[/b] будет быстрее.
[b][size=150]Решение:[/size][/b]
[list=1][*] Удаляем предыдущую версию [b]APC PowerChute Business Edition Agent[/b] из апплета "Установка и удаление программ":
[attachment=1]02.JPG[/attachment]
[*] Устанавливаем [b]APC PowerChute Business Edition Agent[/b] из программы установки [b][i]pcbesetup.exe[/i][/b], которую берем либо с прилагаемого к ИБП CD-диска, либо качаем с [url=http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA1000I&total_watts=50&tab=software]сайта APC[/url]:
[attachment=0]01.JPG[/attachment]
[*] Запускаем [b]APC PowerChute Business Edition Console[/b] и не забываем заново настроить параметры своего бесперебойника.[/list]
[b][size=150]Примечание:[/size][/b]
При применении утилиты [url=http://manaeff.ru/forum/download/file.php?id=295]UpsDiag2[/url] переустановка [b]APC PowerChute Business Edition Agent[/b] не требуется (Даже если наш компьютер изначально работает с [b]APC PowerChute Business Edition[/b] через USB).
Делаем следующее:[list=1]
[*] Отключаем USB кабель, подключаем COM кабель, перезагружаемся
[*] Останавливаем службу [b]APC PowerChute Business Edition Agent[/b]:
[code]net stop APCPBEAgent[/code]
[*] Запускаем [url=http://manaeff.ru/forum/download/file.php?id=295]UpsDiag2[/url].[/list]
После завершения работы с [url=http://manaeff.ru/forum/download/file.php?id=295]UpsDiag2[/url] не забываем:[list=1]
[*] Отключить COM кабель, подключить USB кабель
[*] Запустить службу [b]APC PowerChute Business Edition Agent[/b]:
[code]net start APCPBEAgent[/code]
[*] При необходимости перезагружаемся[/list]