APC PowerChute. Замена интерфейса подключения бесперебойника
Проблема:
Понадобилось мне как-то раз бесперебойник, работающий по USB подключить по COM-порту.
Отключил USB кабель, подключил COM кабель, перезагрузился. Но PowerChute Business Edition Basic Server Edition 7.0.2 AGENT не видит того, что интерфейс подключения поменялся, и так и продолжает искать бесперебойник на USB портах.
Бегло поискал в реестре и в файлах - не нашел ничего похожего на порты подключения. Решил, что переустановить APC PowerChute Business Edition Agent будет быстрее.
Решение:
-
Удаляем предыдущую версию APC PowerChute Business Edition Agent из апплета "Установка и удаление программ":
-
Устанавливаем APC PowerChute Business Edition Agent из программы установки pcbesetup.exe, которую берем либо с прилагаемого к ИБП CD-диска, либо качаем с сайта APC:
-
Запускаем APC PowerChute Business Edition Console и не забываем заново настроить параметры своего бесперебойника.
Примечание:
При применении утилиты UpsDiag2 переустановка APC PowerChute Business Edition Agent не требуется (Даже если наш компьютер изначально работает с APC PowerChute Business Edition через USB).
Делаем следующее:
-
Отключаем USB кабель, подключаем COM кабель, перезагружаемся
-
Останавливаем службу APC PowerChute Business Edition Agent:
Код: Выделить всё
net stop APCPBEAgent
-
Запускаем UpsDiag2.
После завершения работы с UpsDiag2 не забываем:
-
Отключить COM кабель, подключить USB кабель
-
Запустить службу APC PowerChute Business Edition Agent:
Код: Выделить всё
net start APCPBEAgent
-
При необходимости перезагружаемся